Indlæg af JFinderup » 10 feb 2015 10:23

Halløj i forum
Jeg kan se at det er en stor fordel at have omdrejningsstyring på sine varmevekslerpumper, hvis man vil lade solkredsen varme en buffer op. På solkredssiden af veksleren har jeg en Grundfos Solar 15-45 – så no problem.
På den anden side af veksleren har jeg en ældre model af en Smedegaard SimFlex 15-60C 3Q. Jeg har sat den til konstant tryk, men er usikker på om den kan håndtere at blive frekvenspulset af min TA styring.
1. Kan en Smedegaard SimFlex 15-60C 3Q pulses når den står til fast pumpetryk?
2. Hvad sker der hvis man pulser en autmatisk lavenergi pumpe, der ikke er beregnet til ekstern omdrejningsstyring? (PS – her tænker jeg ikke på de nye PWM pumper)
Hav en god dag
J
[album]2160[/album]
Hilsen Finderup

Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank


levi

Omdrejningsstyring af Smedegaard Simflex pumpe

Indlæg af levi » 10 feb 2015 11:19

JFinderup skrev:Halløj i forum
Jeg kan se at det er en stor fordel at have omdrejningsstyring på sine varmevekslerpumper, hvis man vil lade solkredsen varme en buffer op. På solkredssiden af veksleren har jeg en Grundfos Solar 15-45 – så no problem.
På den anden side af veksleren har jeg en ældre model af en Smedegaard SimFlex 15-60C 3Q. Jeg har sat den til konstant tryk, men er usikker på om den kan håndtere at blive frekvenspulset af min TA styring.
1. Kan en Smedegaard SimFlex 15-60C 3Q pulses når den står til fast pumpetryk?
2. Hvad sker der hvis man pulser en autmatisk lavenergi pumpe, der ikke er beregnet til ekstern omdrejningsstyring? (PS – her tænker jeg ikke på de nye PWM pumper)
Hav en god dag
J
[album]2160[/album]
1 - Nej det kan man ikke.
2 - Den vil ikke køre.

Brugeravatar
JFinderup
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 994
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3100
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 58 gange
Modtaget likes: 39 gange

Omdrejningsstyring af Smedegaard Simflex pumpe

Indlæg af JFinderup » 12 feb 2015 11:41

Ny har jeg prøvet. Den gamle SmedeGaard kan godt køre med fase pulsen - Bedst når den står på Fast Pumpetryk.
Jeg er usikker på om den har godt af det, men virke, det gør den. :?
Jeg har også en ældre Grundfos UPS liggende.
Vil den bedre kunne håndtere at blive fase "pulset"?
[album]2161[/album]
Hilsen Finderup

Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank

levi

Omdrejningsstyring af Smedegaard Simflex pumpe

Indlæg af levi » 12 feb 2015 13:39

JFinderup skrev:Ny har jeg prøvet. Den gamle SmedeGaard kan godt køre med fase pulsen - Bedst når den står på Fast Pumpetryk.
Jeg er usikker på om den har godt af det, men virke, det gør den. :?
Jeg har også en ældre Grundfos UPS liggende.
Vil den bedre kunne håndtere at blive fase "pulset"?
[album]2161[/album]
Mystisk den kan køre, ifølge Smedegaard burde den ikke virke, den skal have 230 volt konstant....

Hvis det er en gammeldags pumpe med 3 hastigheder, så ja :great:

Brugeravatar
JFinderup
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 994
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3100
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 58 gange
Modtaget likes: 39 gange

Omdrejningsstyring af Smedegaard Simflex pumpe

Indlæg af JFinderup » 12 feb 2015 13:47

Min Grundfos er af den gamle type med 3 trin. Se billedet med den røde pumpe.
Smedegaard pumpen er den jeg har billede af i første indlæg i denne tråd. Den minder om de nye modeller dog uden Watt display. Jeg kan ikke finde info om den model på nettet eller Smedegaards hjemmeside.
Som skrevet kan Smedegaarden køre - ved bare ikke om den har godt af det.
Hilsen Finderup

Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank


levi

Omdrejningsstyring af Smedegaard Simflex pumpe

Indlæg af levi » 12 feb 2015 14:24

JFinderup skrev:Min Grundfos er af den gamle type med 3 trin. Se billedet med den røde pumpe.
Smedegaard pumpen er den jeg har billede af i første indlæg i denne tråd. Den minder om de nye modeller dog uden Watt display. Jeg kan ikke finde info om den model på nettet eller Smedegaards hjemmeside.
Som skrevet kan Smedegaarden køre - ved bare ikke om den har godt af det.
Jeg mener jeg har svaret dig - men gør det gerne igen - den Smedegaard pumpe du har kan ikke moduleres fra en styring, den skal have konstant 230 volt.

Den eneste pumpe du kan modulere er den gammeldags pumpe med 3 hastigheder!

Brugeravatar
JFinderup
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 994
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3100
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 58 gange
Modtaget likes: 39 gange

Omdrejningsstyring af Smedegaard Simflex pumpe

Indlæg af JFinderup » 12 feb 2015 14:30

Tak - den er fanget
Men Smedegaarden ved åbenbart ikke, at den ikke kan køre - den kører fint selv om den får moduleret strøm :wink:
Hilsen Finderup