tab fra solvarmebeholder

: 13 jul 2014 10:28
af Lynex
Hej jeg taber 20-25 grader fra min 400 litters solvarmebeholder om natten dvs over 8 timer.
jeg har prøvet at stoppe alle pumper, der er så vidt jeg ved ikke selvsikulation, men jeg skal lige have lukket nogle haner for at være sikker.
beholderen står i kælderen og er fabriksisoleret med ca50 mm purskum.

Hvor godt skal beholderen være isoleret?
Hvor meget varme taber i i løbet af en nat?
Er der noget isolering som virker bedre end andet?

Det er da trals at lave varme om dagen, og fyre det hele af om natten!

tab fra solvarmebeholder

: 13 jul 2014 11:06
af levi
Lynex skrev:Hej jeg taber 20-25 grader fra min 400 litters solvarmebeholder om natten dvs over 8 timer.
jeg har prøvet at stoppe alle pumper, der er så vidt jeg ved ikke selvsikulation, men jeg skal lige have lukket nogle haner for at være sikker.
beholderen står i kælderen og er fabriksisoleret med ca50 mm purskum.

Hvor godt skal beholderen være isoleret?
Hvor meget varme taber i i løbet af en nat?
Er der noget isolering som virker bedre end andet?

Det er da trals at lave varme om dagen, og fyre det hele af om natten!
Hvis du taber så meget - så er der noget cirkulation i anlægget....

Det kunne være kontraventilen på solkredsen der er defekt - eller ikke monteret.......

tab fra solvarmebeholder

: 13 jul 2014 11:26
af nemocharley
hvad med rørene er de godt isoleret?

tab fra solvarmebeholder

: 13 jul 2014 16:25
af Ernst Drastrup
Hvis afgangsrørene går lodret op gennem isoleringen og videre til et varmtvandsaftap,
så opstår der selvcirkulation fra beholderen op i rørene, og så vil der være et varmetab.
Det er bedst når alle rør fra en v.v.beholder går nedenud af isoleringen og ud til tappestederne.

tab fra solvarmebeholder

: 13 jul 2014 21:01
af Lynex
jeg prøver lige at lukke et par kuglehaner når jeg kommer hjem, så finder jeg hurtigt ud af om det skyldes selv cirkulation eller dårlig isolering af tank.

God ide med rørene Ernst, det er meget mere driftsikker og mindre modtryk end en kontraventil
Hvor stort fald er nok? For det varme vand ikke kan gå opad alligevel? Er 10 cm nok?

tab fra solvarmebeholder

: 14 jul 2014 10:38
af Ernst Drastrup
10 cm. er lige i underkanten, vi regner med mindst 15 cm. når vi laver den slags ting.

tab fra solvarmebeholder

: 02 aug 2014 11:11
af ccc28748
Du vil sandsynligvis tydelig kunne mærke på rumtemperaturen i det rum hvor din buffer beholder står i , hvis den ikke er isoleret nok. Jeg sætter mine penge på selvcirkulation.

mvh Carsten