Cirkulation Stopper på solvarmen

Indlæg af MIVVESTER » 11 maj 2013 20:10

Hej.

Jeg er ny solvarme bruger og har for 14 dage siden installeret et anlæg fra VVS experten.

Mit problem er at når temperaturen når de ca 65-70 grader, så stopper cirkulationen i anlægget, med det resultat at anlægget efter nogen tid begynder at koge og sikringsventilen udløses og lukker væsken af anlægget, jeg har fået masser af råd fra VVS experten men problemet er ikke løst. Pumpen er skiftet til en Grundfos Alpha 2, den første pumpe som var monteret var en ikke så kendt pumpe, og VVS experten ment at det måske var den som var for svag.

Anlægget er koblet på en 300ltr. Akkumuleringstank som mit stokerfyr også forsyner, når ikke solvarmen rækker.
Jeg kører med 60 stk vaccum rør på anlægget.

Jeg har vedhæftet et par FOTO af min opkobling i fyrrummet.

Mvh. Michael
Vedhæftede filer
Solvarme Anlæg komp..jpg
Solvarme Anlæg komp 2.jpg


CRHansen
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 324
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Givet likes: 3 gange

Cirkulation Stopper på solvarmen

Indlæg af CRHansen » 12 maj 2013 09:06

Stopper pumpen når anlægget når de 65-70 grader eller forsætter den med at køre?

MIVVESTER
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 11 maj 2013 19:11
Mit fyr: Scotte Pillefyr
Areal: 170
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9530

Cirkulation Stopper på solvarmen

Indlæg af MIVVESTER » 12 maj 2013 12:39

Hej
Pumpen kører stadig men flowmåler går På nul og så stiger trykket

Mvh Michael

levi

Cirkulation Stopper på solvarmen

Indlæg af levi » 12 maj 2013 12:44

MIVVESTER skrev:Hej
Pumpen kører stadig men flowmåler går På nul og så stiger trykket

Mvh Michael
Der sidder et eller andet som blokerer for strengen til solvarmen når en given temp. er nået - har du nogen motorventiler monteret på systemet ?

MIVVESTER
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 11 maj 2013 19:11
Mit fyr: Scotte Pillefyr
Areal: 170
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9530

Cirkulation Stopper på solvarmen

Indlæg af MIVVESTER » 12 maj 2013 13:58

Hej

Nej jeg har intet monteret, det er det som er virkeligt underligt.

Det er en seperat kreds som kører i spiralen i akkumuleringstanken, direkte op i solfanger, selvfølgelig med trykekspansion pumpe kontraventil og flowmåler og overkogsventil.

Kan det være mine kobberrør som er for små ? Det holder forskrifterene som siger de skal være 15mm rør.

Jeg har skyllet anlægget igennem et par gange med rent vand ved at smide en slange på fremløb fra vandhanen og så lade vandet løbe, og der er ingen problem.

Lige nu kører jeg med rent vand altså ingen solfanger væske, har det noget at sige ? Grunden til at jeg gør dette var at jeg blev træt af at spilde den dyre væske indtil jeg fik styr på systemet, men der er en som har sagt til mig at det måske kan have en betydning også.

Mvh. Michael


levi

Cirkulation Stopper på solvarmen

Indlæg af levi » 12 maj 2013 14:16

MIVVESTER skrev:Hej

Nej jeg har intet monteret, det er det som er virkeligt underligt.

Det er en seperat kreds som kører i spiralen i akkumuleringstanken, direkte op i solfanger, selvfølgelig med trykekspansion pumpe kontraventil og flowmåler og overkogsventil.

Kan det være mine kobberrør som er for små ? Det holder forskrifterene som siger de skal være 15mm rør.

Jeg har skyllet anlægget igennem et par gange med rent vand ved at smide en slange på fremløb fra vandhanen og så lade vandet løbe, og der er ingen problem.

Lige nu kører jeg med rent vand altså ingen solfanger væske, har det noget at sige ? Grunden til at jeg gør dette var at jeg blev træt af at spilde den dyre væske indtil jeg fik styr på systemet, men der er en som har sagt til mig at det måske kan have en betydning også.

Mvh. Michael
Hmm - det kan evt. være luft i systemet....Har du forsøgt at tvangskøre din pumpe i et par timer - siger din installation mystiske lyde ?

MIVVESTER
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 11 maj 2013 19:11
Mit fyr: Scotte Pillefyr
Areal: 170
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9530

Cirkulation Stopper på solvarmen

Indlæg af MIVVESTER » 12 maj 2013 14:27

Hej

Nej jeg syntes pumpen lyder som om at den ikke har luft i sig, jeg har tidligere kørt anlæget hvor pumpen kørte i tvang, her havde jeg også monteret en beholder istedet for autoudlufter, som jeg havde fyldt med væske lige som en åben expansion, dette stod og kørte en hel nat hvor systemet kunne komme af med luften og suge lidt væske, men det kan da godt være jeg skal prøve dette igen

Brugeravatar
DBS
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 546
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 25 gange

Cirkulation Stopper på solvarmen

Indlæg af DBS » 12 maj 2013 14:56

Flow´et stopper og trykket stiger, så vil jeg men pumpe er ok.

Mon der er noget der blokkere for flow, når anlægget bliver varmt ?

f.eks kontra ventil, eller ventil til at indstille flow med ?

mvh DBS

MIVVESTER
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 11 maj 2013 19:11
Mit fyr: Scotte Pillefyr
Areal: 170
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9530

Cirkulation Stopper på solvarmen

Indlæg af MIVVESTER » 12 maj 2013 15:04

Jeg har tænk på det med kontraventilen, ville der ske noget ved at fjerne kontraventilen for at se om det kunne være den, eller er det ikke godt ?

Brugeravatar
DBS
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 546
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 25 gange

Cirkulation Stopper på solvarmen

Indlæg af DBS » 12 maj 2013 15:16

Kontraventilen sidder der for at forhindre selvcirkulation, altså at solfangervædsken bliver varmet op i spiral, og selvcirkulere op til solfangeren, for at blive kølet af.

Så for at teste, er det ikke noget problem at pille de af.

mvh DBS