Indlæg af peos » 27 jun 2012 22:17

I den nye Suncomfort 6.01 er der 2 indstillingsmuligheder under Solfanger, som jeg ikke kan se forklaret i den foreløbige manual, jeg har fået:

Max. temperatur (standard indstillet til 120 grader)
Max. beholdertemperatur (standard indstillet til 90 grader)

Kan nogen forklare, hvilken funktion disse indstillinger har?


mikkelfa
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 24
Tilmeldt: 18 jan 2009 00:52

Suncomfort 6.01

Indlæg af mikkelfa » 29 jun 2012 12:50

Jeg vil skyde på at den slukker for solfanger-pumpen hvis en af disse temperaturer nåes!?
(som jo så resulterer i, at fangeren koger over)

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Suncomfort 6.01

Indlæg af pille bruger » 29 jun 2012 14:11

Det er max. temperaturer, hvorefter den går i funktion køling.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

peos
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 151
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved

Suncomfort 6.01

Indlæg af peos » 29 jun 2012 15:33

Hej Michael

Hvordan er det, at den så køler i den situation?

Hvis den når 120 grader i fangerne, så er det enten fordi, at pumpen er stået af, eller også kan den ikke følge med - og i ingen af tilfældene kan den vel køle mere, end den allerede forsøger på?

Tilsvarende hvis tanken når 90 grader, så må 3-vejsventilen til veksleren være stået af, og temperaturen i fangerne være over 90 grader - og hvordan kan den så køle ned?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Suncomfort 6.01

Indlæg af pille bruger » 29 jun 2012 16:27

peos » 29 Jun 2012, 15:33 skrev:Hej Michael

Hvordan er det, at den så køler i den situation?

Hvis den når 120 grader i fangerne, så er det enten fordi, at pumpen er stået af, eller også kan den ikke følge med - og i ingen af tilfældene kan den vel køle mere, end den allerede forsøger på?

Tilsvarende hvis tanken når 90 grader, så må 3-vejsventilen til veksleren være stået af, og temperaturen i fangerne være over 90 grader - og hvordan kan den så køle ned?

Nej pumpen er ikke stået af.
Den kører modulerende, og ved den angivne temperatur kører den så maks.
alt efter hvad maks er indstillet til.

Når tanken når 90 gr. skal den begynde køle proces.
Den er også bestemt af det udstyr der er koblet til.
F.eks. varmeveksler eller gulvvarme, alt efter de forhold styringen ar sat op til,
efter de ting der er til rådighed i din installation.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


peos
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 151
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved

Suncomfort 6.01

Indlæg af peos » 29 jun 2012 18:27

Hej Michael

Jeg synes ikke rigtig, at din forklaring besvarer mit spørgsmål.

Den funktion, du beskriver, findes jo i overskudsvarmemenuen. Her kan man - når man som jeg har 3-vejsventil og veksler på centralvarmereturen - indstille en beholdertemperatur, hvor 3-vejsventilen skal slå over på vekslerkredsen og starte centralvarmepumpen, sådan at solvarmekredsen kan komme af med overskudsvarmen. Den er i version 6.01 standard indstillet til 60 grader. Jeg har dog sat temperaturen lidt op til 70 grader, og det fungerer perfekt. Og det er jo den primære - og så vidt jeg kan se den eneste - kølefunktion, der sikrer, at tanken og solkredsen ikke overopheder.

I solvarmemenuen kan man indstille den ønskede temperatur i solfangerne, og styringen regulerer ganske rigtigt pumpens hastighed, således at fangertemperaturen holdes konstant på den indstillede temperatur. Solfangertemperaturen er i version 6.01 indstillet til 70 grader. Jeg har sat den op til 75 grader, og det fungerer også perfekt.

Herudover er der så også de to indstillingsmuligheder i solfangermenuen, som jeg spørger til, max. temperatur og max. beholdertemperatur. Og jeg kan ikke få øje på yderligere en kølefunktion, som er koblet til de to indstillinger.

Hele mit anlæg er bygget op efter Stage 3 diagrammet på NBE's hjemmeside.
Last edited by 1 on peos; edited 29 times in total

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Suncomfort 6.01

Indlæg af pille bruger » 29 jun 2012 18:31

Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

peos
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 151
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved

Suncomfort 6.01

Indlæg af peos » 29 jun 2012 18:35

Jeg har allerede lagt samme spørgsmål på stokerforum, men der har ikke været reaktioner endnu.

Flemming DJ
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2012
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange

Suncomfort 6.01

Indlæg af Flemming DJ » 30 jun 2012 00:37

Mon ikke, det kan hænge sådan her sammen:

Hvis der ikke kan afsættes mere varme i hverken tank eller veksler (i forhold til settemperatur), standser pumpen. Hvis så solfangeren rammer 120 grader, startes afkølingen af denne og væsken kører via tanken indtil, temperaturen er faldet f.eks. 5 grader - uanset, at settemperatur i tanken er opnået.

Men, temperaturen i tanken må max. blive de 90 grader fra den anden max. temperatur for at undgå kogning. Det er formentlig den sidste og endelige "systemsikring". Overskrides den, vil systemet muligvis lukke helt ned.

Sådan virker det i grove træk i vores solvarmeanlæg (kombi). Med en settemperatur på 70 i tanken, 45 på veksleren (returvand fra gulv) og 9 m2 absorber, har vi dog aldrig været over 85 grader i tanken (300 ltr) efter nødkøling. Selv med fuld sol i dagevis og 25-30 grader ude.
Mvh Flemming

Bilpleje i Nordjylland: http://duensmobilebilpleje.dk

peos
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 151
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved

Suncomfort 6.01

Indlæg af peos » 30 jun 2012 08:41

Hej Flemming

Om det er rigtigt, ved jeg jo ikke, men det det lyder som en meget sandsynlig forklaring - tak for det :great:


Besvar