Hej Alle
Efter at have sat en ekstra solfanger op så svinger trykket fra 5-5 bar når solen er lige på og 0 bar når solen er gået ned. Hvad kan dette skyldes? Normalt har anlægstrykket ligget på 1,5-2 bar.

Trykket ændrer sig meget

: 25 maj 2012 21:46
af levi
Anders G » 25 May 2012, 21:45 skrev:Hej Alle
Efter at have sat en ekstra solfanger op så svinger trykket fra 5-5 bar når solen er lige på og 0 bar når solen er gået ned. Hvad kan dette skyldes? Normalt har anlægstrykket ligget på 1,5-2 bar.
Defekt trykekspansion - eller for lille trykekspansion :great:

Trykket ændrer sig meget

: 28 maj 2012 10:17
af Anders G
ok, er der en hurtig måde at teste om det er det ene eller andet ? Mvh Anders

Trykket ændrer sig meget

: 28 maj 2012 19:15
af John Skov Jensen
prøv at trykke på den lille stift inde midt i "luftpåfyldningsventilen"
der skal komme luft (nitrogen) ud. Hvis der kommer vand ud er ekspansionsbeholderen defekt.
Hvis der ikke kommer noget ud, prøv at efterfylder med alm luft til der er det tryk i beholderen som står angivet som fortryk på beholderen.

Kommer der luft ud er beholderen ok,men du skal til at kloge i vandmængde i anlægget, ekspansionsvolumen, osv