Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

temperaturføler styring/ visere på rør

Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Solfanger, Solvarmepanel, Vakuum
Besvar
pendler
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 15
Tilmeldt: 16 jan 2009 21:44

temperaturføler styring/ visere på rør

Indlæg af pendler » 22 feb 2012 19:21

Hej

Jeg har et Baxi anlæg, pladesolfanger, som er ca 3 år gammelt. Jeg har lagt mærke til at temperaturen i styringen(digital) viser noget mindre end viserne (analog) som viser fremløb og returløb på rørerne før og efter væsken har været gennem vvb-beholderen.

Føleren til styringen sidder helt standard i fangerne på taget (25gr hældning, stik syd). Først i februar var der dejligt solskin og den digitale måler angav 21 grader, mens den analoge viser før vvb beholder viste lidt over 30 grader

Jeg kunne selv godt hælde til at de analoge visere er mere præcise end den digitale?

Har I nogen erfaring med nøjagtigheden i målerne?
Skal jeg købe en anden måler til fangerne eller er målerne afpasset med styringen?

på forhånd mange tak for input

Jesper


Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Modtaget likes: 2 gange

temperaturføler styring/ visere på rør

Indlæg af Havmand » 22 feb 2012 19:37

Pil både de digitale og analoge af... Og kalibrer dem i kogende vand - de skulle gerne ende ud med at vise 100 grader :-)

Hvordan er de digitale monteret...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog

pendler
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 15
Tilmeldt: 16 jan 2009 21:44

temperaturføler styring/ visere på rør

Indlæg af pendler » 22 feb 2012 19:57

den digitale er monteret i den dertil indrettede lomme i øverste hjørne af fangeren.
Jeg kan tage min elkedel med op på taget når det bliver lidt varmere og kalibere den :) Jeg er til gengæld ikke ikke så hooked på at skille mit anlæg af da mine vvs kompetancer kan ligge på et meget lille sted :oops:
Senest rettet af pendler 22 feb 2012 20:05, rettet i alt 1 gang.

Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Modtaget likes: 2 gange

temperaturføler styring/ visere på rør

Indlæg af Havmand » 22 feb 2012 20:05

Ok... Er den monteret med termopasta?
Alternativt kan du fylde hulrummet i lommen med staniol...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog

pendler
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 15
Tilmeldt: 16 jan 2009 21:44

temperaturføler styring/ visere på rør

Indlæg af pendler » 22 feb 2012 20:09

føleren er bare stukket ind i hullet og kan afmonteres uden videre


Besvar