Pelle: Lige pt har jeg en jord temp på 8,5°C, og jeg kan sagtens styre hastighed på flow, selve pumpen har flere indstillinger, og lige efter pumpen, har jeg en kugleventil, som jeg kan drosle på.

Du skriver "Kan du ikke skrue ned for flovet. start Temp." mener du dermed, at jeg skal reducere flowt og sænke temperatueren på hvornår pumpen skal tænde.!

Den dims du linker til, er jo næsten identisk med den jeg har nu, der kan jeg også selv vælge de 2 forskellige temperaturer, for tænd og sluk af pumpe, eller misforstår jeg.!


Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Givet likes: 296 gange
Modtaget likes: 368 gange

Drivhus: Solopvarmet vand, til gulvvarme.

Indlæg af pelle » 22 nov 2011 18:51

Jørn Petersen » 22 Nov 2011, 18:36 skrev:Pelle: Lige pt har jeg en jord temp på 8,5°C, og jeg kan sagtens styre hastighed på flow, selve pumpen har flere indstillinger, og lige efter pumpen, har jeg en kugleventil, som jeg kan drosle på.



Du skriver "Kan du ikke skrue ned for flovet. start Temp." mener du dermed, at jeg skal reducere flowt og sænke temperatueren på hvornår pumpen skal tænde.!
Ja.. For at holde anlægget igang, så det ikke tænder og slukker.

Den dims du linker til, er jo næsten identisk med den jeg har nu, der kan jeg også selv vælge de 2 forskellige temperaturer, for tænd og sluk af pumpe, eller misforstår jeg.!
Det er jo en termostat den jeg linker til. Stiller du den på 10 grader. tænder den ved 10 grader og opefter i temp. Når temp. falder til 10 grader og derunder slukker den igen..
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

Drivhus: Solopvarmet vand, til gulvvarme.

Indlæg af Ernst Drastrup » 24 nov 2011 17:44

Ja, - den er altså smart det lille tænd- og sluk termometer.

Nu begynder det at ligne noget.
Held og lykke med projektet.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

Jørn Petersen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 36
Tilmeldt: 29 okt 2011 08:14

Drivhus: Solopvarmet vand, til gulvvarme.

Indlæg af Jørn Petersen » 08 dec 2011 08:58

Lige en lille opdatering.

Den anden dag opnåede jeg 10,9°C i jorden, og endda en dag med skiftevis sol og skyer.

I dag har jeg en jord-temperatur på 8,5°C, og hvis man kigger på en hjemmeside lignende DMI, men bare med jordvarme, målt i 10 cm dybte, er der i mit område nu små 4,0°C, så mit lowbudget system virker, og jeg opnår de 4-8 grader jeg gerne vil.

Når der igen kommer lidt bedre vejr, optimere jeg mit system, og kobler endnu en radiator på.

God jul alle.

Jørn Petersen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 36
Tilmeldt: 29 okt 2011 08:14

Drivhus: Solopvarmet vand, til gulvvarme.

Indlæg af Jørn Petersen » 08 dec 2011 08:59

Hov, link til hjemmesiden med jord temp.
http://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/V ... ratur.aspx


Flemming DJ
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2012
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange

Drivhus: Solopvarmet vand, til gulvvarme.

Indlæg af Flemming DJ » 08 dec 2011 10:06

Jeg ville tænke mig om en ekstra gang før, jeg lavede større fanger, og måske lige få overstået den kommende, lyse årstid først. Til sommer kan du risikere at få en ørken i glashuset.

Måske kan denne tråd gi' mere inspiration: viewtopic.php?f=58&t=12382 :)
Mvh Flemming

Bilpleje i Nordjylland: http://duensmobilebilpleje.dk

Jørn Petersen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 36
Tilmeldt: 29 okt 2011 08:14

Drivhus: Solopvarmet vand, til gulvvarme.

Indlæg af Jørn Petersen » 08 dec 2011 11:01

Mit varme skal kun kører fra november, og til marts/april eller når nat-temp er over 10-12°C, så tages vandet af systemet, så det ikke bruges om sommeren.

Jeg har nu kørt med det i ca. 14 dage, og i dag hvor solen skinner rimelig pænt, sender jeg 14°C ned i jorden hver 7 minut.

Flemming DJ
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2012
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange

Drivhus: Solopvarmet vand, til gulvvarme.

Indlæg af Flemming DJ » 08 dec 2011 12:48

Så skulle du ikke ha' den til at køre kontinuerligt, på differenstemperatur eller minimumstemperatur?
Mvh Flemming

Bilpleje i Nordjylland: http://duensmobilebilpleje.dk

Tobler1
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 1
Tilmeldt: 31 dec 2012 17:17

Drivhus: Solopvarmet vand, til gulvvarme.

Indlæg af Tobler1 » 02 mar 2014 19:02

Hej Jørn,
har din løsning virket efter hensigten, hvordan gik de kolde vintre 2012/2013?
Er der noget du ville gøre anderledes, med den erfaring du har nu?
Hilsen,
Peter

Brugeravatar
jhjorsal
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 786
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 5 gange

Drivhus: Solopvarmet vand, til gulvvarme.

Indlæg af jhjorsal » 03 apr 2014 00:02

Jeg er med på en lytter af resultatet
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta

Yndlingscitater: Ingen vind er gunstig, for et sejlskib uden mål.