Kære stoker/solvarme-nørder
Jeg ønsker at tilføje solvarme billigst muligt til mit eksisterende anlæg med stokerfyr. Når stokerfyret er tændt skal solvarmen forvarme vandet til stokeren. Når stokerfyret er slukket skal solvarmen varme brugsvand (supleret med elvarme) og solvarmen skal holde varme i et par radiatorer i kælderen. Tanken er at solen først varmer brugsvandet op og dernæst varmer radiatorer.
Se diagram - det med rødt er nyt.
Mit eksisterende anlæg er 4 år gammelt og jeg vil nødig investere i en ny varmtvandsbeholder.
Stoker: multi22 18kW
VVB 160 liter med en varmespiral og elpatron
åben ekspantion, da der er mulighed for at fyre med fastbrændsel
returvand er ca 20 grader
Spørgsmål:
1) kan jeg undvære en ny varmtvandsbeholder med 2 varmespiraler ? (Der går rør både over og under den jeg har nu, så den skal i hvert fald ikke være højere end min nuværende fra Metro)
2) Er by pass af stoker nødvendig? (manuel ventil V3 og V4) hvis ikke det er der varmer solfangeren også stokerkedlen op når den er slukket, men den er jo isoleret.
3) Sidder min nuværende åbne ekspantion rigtigt ? Skulle den ikke sidde på sugesiden af pumpe 1 ?
4) Hvor stor en solfanger er nødvendig for at opvarme brugsvand og holde et par radiatorer samt et badeværelsesgulv lunt ??
5) Hvilken styring kan bruges til dette ?
MVH Anders Bruun, Silkeborg
Stoker og solvarme - diagram ?
-
- Stoker I
- 13
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 04 maj 2011 08:29
Stoker og solvarme - diagram ?
- Vedhæftede filer
-
- ab solvarme diagram 04052011.pdf
- (239.17 KiB) Downloadet 387 gange
- Ernst Drastrup
- Supporter
- 16
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Kontakt:
Re: Stoker og solvarme - diagram ?
Der bedre, hvis du flytter din cirkulationspumpe op på fremløbet imellem stigerøret til ekspansionen og røret der går ned til ventil 4.
Som dit anlæg er nu, så kaldes det et vacuumanlæg.
Når solen opvarmer rummene, så lukker termostaterne og pumpen sidder og rykker i returen, men kan ikke få noget vand.
Og du kan nnemt komme til at døje med luft i anlægget.
Det er mere rigtigt, når pumpen sidder på fremløbet lige efter ekspansionsledningen, så den har en hvilende vandsøjle på sin sugeside.
Ellers ser det rigtig nok ud, med solvarmen ind på en veksler, som er monteret på din retur.
Som dit anlæg er nu, så kaldes det et vacuumanlæg.
Når solen opvarmer rummene, så lukker termostaterne og pumpen sidder og rykker i returen, men kan ikke få noget vand.
Og du kan nnemt komme til at døje med luft i anlægget.
Det er mere rigtigt, når pumpen sidder på fremløbet lige efter ekspansionsledningen, så den har en hvilende vandsøjle på sin sugeside.
Ellers ser det rigtig nok ud, med solvarmen ind på en veksler, som er monteret på din retur.
-
- Stoker I
- 13
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 04 maj 2011 08:29
Re: Stoker og solvarme - diagram ?
Tak for svaret Ernst.
Anlæget er lavet af en autoiseret VVS mand som det er nu. Jeg har selv spottet nogle fejl - bl.a. en radiator hvor vandet løb baglens igennem. Og luft i anlæget er et vedholdende problem.
Ser frem til svar på mine andre spørgsmål...
Anlæget er lavet af en autoiseret VVS mand som det er nu. Jeg har selv spottet nogle fejl - bl.a. en radiator hvor vandet løb baglens igennem. Og luft i anlæget er et vedholdende problem.
Ser frem til svar på mine andre spørgsmål...
-
- Stoker XVI
- 14
- Indlæg: 2012
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Stoker og solvarme - diagram ?
Det er klart en fordel at bypasse fyret. Det gør vi med vores pillefyr, men hvis vandet får lov at køre igennem det, afkøles det lige 10 grader. Har selvfølgelig testet det.
- Ernst Drastrup
- Supporter
- 16
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Kontakt:
Re: Stoker og solvarme - diagram ?
Hej Anders Bruun.
Det anlæg, som du har skitseret, vil ikke fungere optimalt.
Jeg har tegnet det, og gået det igennem.
Jeg kan kun anbefale en akkumuleringstank, så du kan komme af med varmen en rigtig varm sommerdag.
Du er velkommen til at købe en bog, som jeg netop har skrevet.
Der kan du finde mange forskellige diagrammer, som du kan skele til, når du skal til at strikke dit anlæg sammen.
Bogen kan købes ved at du overfører 149,00 kr. + 46,00 kr. til Porto ialt 195,00 kr. til
Andelskassen Merkur Aalborg afd.
Reg. nr. 8401 konto nr. 1061 789.
Når jeg på kontoudtoget kan se, at du har overført beløbet, sender jeg fluks en bog til dig.
Husk endelig at opgive navn og adresse, så jeg kan se, hvortil jeg skal sende bogen.
En solvarme hilsen
Ernst.
Det anlæg, som du har skitseret, vil ikke fungere optimalt.
Jeg har tegnet det, og gået det igennem.
Jeg kan kun anbefale en akkumuleringstank, så du kan komme af med varmen en rigtig varm sommerdag.
Du er velkommen til at købe en bog, som jeg netop har skrevet.
Der kan du finde mange forskellige diagrammer, som du kan skele til, når du skal til at strikke dit anlæg sammen.
Bogen kan købes ved at du overfører 149,00 kr. + 46,00 kr. til Porto ialt 195,00 kr. til
Andelskassen Merkur Aalborg afd.
Reg. nr. 8401 konto nr. 1061 789.
Når jeg på kontoudtoget kan se, at du har overført beløbet, sender jeg fluks en bog til dig.
Husk endelig at opgive navn og adresse, så jeg kan se, hvortil jeg skal sende bogen.
En solvarme hilsen
Ernst.
-
- Stoker I
- 13
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 04 maj 2011 08:29
Re: Stoker og solvarme - diagram ?
Tak for diagram. Pengene er overført
Den 160 liter tank du har tegnet ind. er den kun til varmeakkumulering eller er den også til at varme brugsvand ? (rørenes forløb inde i tanken kan jeg ikke lige regne ud.
Jeg kigger lige i bogen inden jeg stiller flere spørgsmål.
Den 160 liter tank du har tegnet ind. er den kun til varmeakkumulering eller er den også til at varme brugsvand ? (rørenes forløb inde i tanken kan jeg ikke lige regne ud.
Jeg kigger lige i bogen inden jeg stiller flere spørgsmål.
- Ernst Drastrup
- Supporter
- 16
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Kontakt:
Re: Stoker og solvarme - diagram ?
Hej Anders Bruun
Hvis du sender en mail til mig med din adresse, så skipper jeg straks en bog afsted til dig.
Rørene der går op i bunden af v.v.beholderen, er taget efter din tegning.
De går jo bare op i en spiral og afgiver varme til vandværksvandet.
Men du skal have en akkumuleringstank på dit anlæg, for at få en god udnyttelse af dit solvarmeanlæg.
Du kan sagtens løbe over en brugt 1200 liter olietank, helst den Ovale type, det er de stærkeste.
Min mailadresse er.:
mailernst@mail.dk.
En solvarm hilsen fra Ernst
Hvis du sender en mail til mig med din adresse, så skipper jeg straks en bog afsted til dig.
Rørene der går op i bunden af v.v.beholderen, er taget efter din tegning.
De går jo bare op i en spiral og afgiver varme til vandværksvandet.
Men du skal have en akkumuleringstank på dit anlæg, for at få en god udnyttelse af dit solvarmeanlæg.
Du kan sagtens løbe over en brugt 1200 liter olietank, helst den Ovale type, det er de stærkeste.
Min mailadresse er.:
mailernst@mail.dk.
En solvarm hilsen fra Ernst
-
- Stoker V
- 16
- Indlæg: 183
- Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
- Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
- Areal: 290
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Årligt forbrug: 8-9 ton
Re: Stoker og solvarme - diagram ?
Jeg har en 1200 l oval tank der kan afhentes ganske gratis i tjele, lidt nord for Viborg..