Solvarme og stoker, med prioritering af varme.

Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Solfanger, Solvarmepanel, Vakuum
lovschal
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 10
Tilmeldt: 06 apr 2011 19:30

Solvarme og stoker, med prioritering af varme.

Indlæg af lovschal »

Hjælp jeg er sku godt nok kommet ud hvor jeg ikke helt kan bunde.

Jeg er ved at strikke det sidste af mit nye solanlæg sammen og skal til at finde ud af hvor jeg skal montere følerene samt konfigurationen af SunComforten, og så gik min hjerne kold.......... :shock:

Det er lidt specielt som jeg også skriver på tegning for det er varmesystemet der skal prioriteres og ikke combi-beholderen.
tegning.doc
version 1
(40.76 KiB) Downloadet 133 gange
Håber I kan hjælpe mig for jeg kan ikke lige gennemskue det.

Hvis I skal bruge flere oplysninger må I lige sige til enten her i tråden eller på mail.

På forhånd tak

Brugeravatar
Keld
Stoker VII
Stoker VII
15
Indlæg: 291
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde

Re: Solvarme og stoker, med prioritering af varme.

Indlæg af Keld »

Er det ikke bedre at priotere det sted med den laveste temperatur først, derved kan du udnytte selv lave temperature i solfangeren. hvis du sender varmen fra solfangeren primært til varmeveksleren, skal pillefyret aligevel opvarme vvb. returen vil på varmeanlæget vil vel ligge på ca. 40 grader, men bunden af tanken vil ligge meget lavere, især hvis der lige har været nogen i bad. Ved at bruge den laveste temperatur vil du bedre kunne udnytte din solfanger om vinteren = bedre virkningsgrad.
lovschal
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 10
Tilmeldt: 06 apr 2011 19:30

Re: Solvarme og stoker, med prioritering af varme.

Indlæg af lovschal »

Hej Keld

Det lyder rigtig nok men det er ikke helt den løsning jeg skal bruge.

Det varme vand i beholderen er kun til varmt vand i mit værksted en gang imellem og ellers skal det kun virke som lager når der er overskud af sol fra varme.

Jeg har en vvb koblet på varmesystemet inde i huset til alm. brugsvand og den skal ikke over styringen da den er i en anden bygning. Hele fyr og sol installationen står i en anden bygning end stuehuset.

Jeg prøver lige at præcisere mit behov/ønske. Om dagen når solen skinner skal solvarmen løbe i veksleren for at varme "radiatorvandet, mm" op når det er varmt nok skal overskudet oplagres i combi-tanken for senere brug. I denne del af scenariet skulle fyret gerne være slukket.

Når solen går ned (solfangeren bliver kold) skal "radiatorsystemet, mm" tage varmen fra combi-tanken igennem den øverste spiral, indtil combi-tanken når ned på en given temperatur, hvor fyret så gerne skulle starte og kører indtil solen igen står op og fangere bliver varm.

Håber det giver et billede af mine tanker hvor jeg så er strandet ved hvor jeg skal sætte de forskellige følere og hvordan jeg skal konfigurere SunComforten??

Har lige lagt en ny fil op da jeg fandt en fejl i den anden.
tegning.doc
version 2
(41.26 KiB) Downloadet 94 gange
MVH

Andreas
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Solvarme og stoker, med prioritering af varme.

Indlæg af pille bruger »

Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Brugeravatar
Keld
Stoker VII
Stoker VII
15
Indlæg: 291
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde

Re: Solvarme og stoker, med prioritering af varme.

Indlæg af Keld »

er det så ikke bare så styringen tror at veksleren er beholderen og beholderen er veksleren.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Solvarme og stoker, med prioritering af varme.

Indlæg af pille bruger »

Keld » 09 Apr 2011, 12:16 skrev:er det så ikke bare så styringen tror at veksleren er beholderen og beholderen er veksleren.
Jo, og ellers er der jo frit valg med følere.
Og udgange kan man jo selv vælge hvordan de skal sættes op.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
lovschal
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 10
Tilmeldt: 06 apr 2011 19:30

Re: Solvarme og stoker, med prioritering af varme.

Indlæg af lovschal »

Piller bruger -- jo det er næsten den samme rørføring men ved mig skal fyret jo bare ikke kunne varme beholderen op men derimod trække varme ud af beholderen når solfangeren bliver for kold, men hvor skal hvilke følere i mit tilfælde sidde???

og hvordan skal SunComforten så programmeres??

jeg kan se et lys i horisonten.... :P
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Solvarme og stoker, med prioritering af varme.

Indlæg af pille bruger »

lovschal » 09 Apr 2011, 14:31 skrev:Piller bruger -- jo det er næsten den samme rørføring men ved mig skal fyret jo bare ikke kunne varme beholderen op men derimod trække varme ud af beholderen når solfangeren bliver for kold, men hvor skal hvilke følere i mit tilfælde sidde???

og hvordan skal SunComforten så programmeres??

jeg kan se et lys i horisonten.... :P
Jeg ville sætte følerne i som beskrevet i manualen til sun comfort.
Så kan du styre 3 vejs ventilerne med L5 og L6
Du kan selv bestemme om de skal sættes NO eller NC.
Programmeringen af styringen giver sig selv når du først kommer i gang icon_cheesygrin.gif
Det er ikke så svært som man forestiller sig.
Et par tryk på styringen, og så kan man næsten indstille alt.
Du kan især kigge på det der heder overskudsvarme.
Det er den du skal indstille for at få varmen ud i anlægget og ikke ind i beholderen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Flemming DJ
Stoker XVI
Stoker XVI
14
Indlæg: 2012
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange

Re: Solvarme og stoker, med prioritering af varme.

Indlæg af Flemming DJ »

Et par detaljer:

1. Jeg ville montere MV1 på returen i.st.f. fremløbet fra solfangeren - så bli'r den ikke helt så varm. I min verden må det gi' en længere holdbarhed.

2. Det burde nok ikke være nødvendigt at bypasse varmeveksleren på returen til fyret. Det må være minimalt, hvad der afsættes af varme i den, når solvarmevæsken står stille. (Vores har gennemstrømning, og det anser jeg ikke for problematisk). Du sparer så også lige tre stk. to-vejsventiler og en del tilslutningsbøvl.
Mvh Flemming

Bilpleje i Nordjylland: http://duensmobilebilpleje.dk
lovschal
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 10
Tilmeldt: 06 apr 2011 19:30

Re: Solvarme og stoker, med prioritering af varme.

Indlæg af lovschal »

Hej Flemming.

De ventiler der er ved veksleren sidder på mit centralvarme anlæg i forvejen da jeg tidligere kørte med et hjemmebygget stokerfyr med vandkappe rundt om brænderhovedet for at gøre det mere effektivt (og det virkede super).

mht. MV1 så har jeg fået at vide at det var bedst at sætte den der og at den model jeg har fået er beregnet til temp op omkring 350 grader. Men ja for holdbarheden, i mit hoved er det vel hip som hap funktionsmæssigt?? :wink:

Besvar