Side 2 af 2

Re: Solvarme beholder topspiral

: 12 mar 2011 16:26
af TaagMan
hudle » 12 Mar 2011, 13:08 skrev:mit centralvarme vand ryger ud af toppen... og jeg har endnu ikke haft problemer med det.. ikke hvad jeg ved af hvertfald.. jeg har solvarme i bund og brugsvand i toppen..
Det er også fint hvis man ikke afkøler tanken for meget, for så får man en bakteriesuppe. Men hvis du derimod trækker det ud ved +60... +70 stykker.. deromkring, så tanken ikke kommer under de 58-60 grader, så er det fint rent bakteriemæssigt, men effektiviteten er noget lavere end ved at bruge en 3 vejs motorventil, og en omskifter. Det er den absolut bedste løsning.
så har jeg også en påkoblet elektronisk anode som skulle gøre at skdit binder sig til den i tanken ... eller hvordan er det nu det er... det ved Taagman måske :-)
Det har ikke noget med "skidt" at gøre. Det er for at aggresiviteten i vandet skal angribe anoden, og ikke din tank. Det er simpelthen for at forhindre tæring.. intet andet.

Re: Solvarme beholder topspiral

: 12 mar 2011 17:24
af Claus-fra-fyn
TaagMan

Min nuværende vvb bliver legionella "kogt" med 14 dages mellemrum det søger styringen for.
jeg er overbevist om at fabrikanten (http://www.nibe.se) ikke vil risikere kundernes helbred.

jeg har ikke fundet oplysninger om bakteriemæssige forehold hos nogle leverandører kan du hjæpe

jeg syntes det er svært at finde objektive oplysninger (ikke Kommercielle test) om solvarme
og vi har haft det i milliarder af år. :great:

Re: Solvarme beholder topspiral

: 12 mar 2011 17:29
af TaagMan
Jeg taler udelukkende af erfaring.
Du skal være velkommen til at gøre dine egne.

De 14 dage, og legionella beskyttelse er jo fint. Det er muligt det er nok til at holde det væk... men det koster jo også noget energi, og det er bestemt ikke nødvendigt hvis systemet er lavet korrekt.

Re: Solvarme beholder topspiral

: 12 mar 2011 17:34
af Claus-fra-fyn
Hvad er korrekt ?

Re: Solvarme beholder topspiral

: 12 mar 2011 17:38
af TaagMan
At lade VVB indtil den har nået setpunkt, og så slå over på en veksler som kan køre på centralvarme systemet.

Re: Solvarme beholder topspiral

: 12 mar 2011 21:21
af Flemming DJ
Enig. Og det er faktisk ret effektivt (med det rette fangerareal ;-)).

Det giver heller ikke så meget mening at ta' overskudsvarme ud i fyringssæsonen!? Det ER jo ikke der, der er mest smæk for skillingen.

Til gengæld kan man slukke fyret i sommerperioden og stadig få en vis varme i f.eks. gulvene (helst beton), når ens 300 ltr brugsvand er varmet op.

Vi har 9 m2 effektivt absorberareal, en 300 ltrs solvarmebeholder og veksler på rumvarmereturen, og med hjælp fra kakkelovnen og elpatronen (da vi prioriterede rumvarmen højest) i ydersæsonen holdt fyret fri fra 9. april til 20. oktober sidste år. :D Samtidig sparede vi 900 kWt el til opvarmning af brugsvand (og lejlighedsvis varme) fra maj til og med september i.f.t. året inden, vi fik solvarme.

Re: Solvarme beholder topspiral

: 13 mar 2011 20:20
af vaksla
Du skal Ta faren for legionella bakterier meget alvorligt! Den mest effektive måde at udnytte overskudsvarmen på, er ved brug af veksler..