Hej Forum.

Jeg har en ven, som har et 10-12 år gammelt Danfoss jordvarmeanlæg.
Jeg prøver at hjælpe lidt, med søgning på nettet.

Strømforbruget i hans hus se således ud:
Anlægget trækker ca 5 kW når det tænder.

Det kører ca 15-20 min med forbrug på 5 kW og er så slukket i 15-20 min.
Det gør anlægget så døgnet rundt.

Jeg ved ikke noget om anlægget, men er det normalt - eller er det kun elpatronen der er tændt?

Vedhæftet billede af elforbrug i et par timer.

Re: Er dette forbrug for højt eller forkert?

: 16 dec 2023 10:15
af BWJ
Der er lidt få oplysninger at drage en konklusion på.
Hvor stor er buffertank.
Er det primært gulvvarme
Er forbruget steget over tid
Hvor stor er varmepatron
Hvor mange Kw yder varmepumpe
Har varmepumpe fået de nødvendige service
etc etc......

Re: Er dette forbrug for højt eller forkert?

: 16 dec 2023 11:09
af Smoelfen
BWJ skrev: 16 dec 2023 10:15 Der er lidt få oplysninger at drage en konklusion på.
Hvor stor er buffertank.
Er det primært gulvvarme
Er forbruget steget over tid
Hvor stor er varmepatron
Hvor mange Kw yder varmepumpe
Har varmepumpe fået de nødvendige service
etc etc......
Jeg er enig med BWJ, der er for få oplysninger til at drage noget som helst.
Se om det er muligt at udlæse noget på anlægget, f. eks. temperatur ind og ud af anlægget ( brine ) når det kører, det giver en god ide om anlægget overhovedet henter noget varme ind udefra. Mærk / mål på slangerne om der er forskel. Den hurtige konklusion er hvis disse to temperaturer er ens, henter anlægget ikke noget ind udefra, og anlægget kan være defekt eller det er el patronen der varmer. Lyt om kompressor kører når der undersøges for temperatur forskel på brinne ( væske ind / ud udefra ).
Hvis, der mod forventning, skulle være noget flowmåling på brine eller centralvarmevand kan det jo meget hurtigt afgøres om anlægget performer fornuftigt.
Jeg giver ikke så meget for de service besøg der under tiden bliver udført. Jeg har beskrevet et eksempel, ud af flere, her på SP om anlæg som ikke levede op til en fornuftig effektivitet selvom anlægget havde været gennem det årlige tilsyn.

Mvh Smoelfen

Re: Er dette forbrug for højt eller forkert?

: 17 dec 2023 19:20
af keldbroe
Super info. Tak.

Jeg tager derud en dag og kigger det igennem. Mange gode råd.