Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Er dette forbrug for højt eller forkert?

Spørgsmål vedr. varmepumper
Jordvarme, luft til luft, luft til vand
Besvar
keldbroe
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 06 mar 2012 08:38
Givet likes: 1 gang

Er dette forbrug for højt eller forkert?

Indlæg af keldbroe » 15 dec 2023 22:32

Hej Forum.

Jeg har en ven, som har et 10-12 år gammelt Danfoss jordvarmeanlæg.
Jeg prøver at hjælpe lidt, med søgning på nettet.

Strømforbruget i hans hus se således ud:
Anlægget trækker ca 5 kW når det tænder.

Det kører ca 15-20 min med forbrug på 5 kW og er så slukket i 15-20 min.
Det gør anlægget så døgnet rundt.

Jeg ved ikke noget om anlægget, men er det normalt - eller er det kun elpatronen der er tændt?

Vedhæftet billede af elforbrug i et par timer.
Vedhæftede filer
forbrug.png
Forbrug


Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3382
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 200 gange
Modtaget likes: 238 gange

Re: Er dette forbrug for højt eller forkert?

Indlæg af BWJ » 16 dec 2023 10:15

Der er lidt få oplysninger at drage en konklusion på.
Hvor stor er buffertank.
Er det primært gulvvarme
Er forbruget steget over tid
Hvor stor er varmepatron
Hvor mange Kw yder varmepumpe
Har varmepumpe fået de nødvendige service
etc etc......
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.

Brugeravatar
Smoelfen
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 147
Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 61 gange

Re: Er dette forbrug for højt eller forkert?

Indlæg af Smoelfen » 16 dec 2023 11:09

BWJ skrev:
16 dec 2023 10:15
Der er lidt få oplysninger at drage en konklusion på.
Hvor stor er buffertank.
Er det primært gulvvarme
Er forbruget steget over tid
Hvor stor er varmepatron
Hvor mange Kw yder varmepumpe
Har varmepumpe fået de nødvendige service
etc etc......
Jeg er enig med BWJ, der er for få oplysninger til at drage noget som helst.
Se om det er muligt at udlæse noget på anlægget, f. eks. temperatur ind og ud af anlægget ( brine ) når det kører, det giver en god ide om anlægget overhovedet henter noget varme ind udefra. Mærk / mål på slangerne om der er forskel. Den hurtige konklusion er hvis disse to temperaturer er ens, henter anlægget ikke noget ind udefra, og anlægget kan være defekt eller det er el patronen der varmer. Lyt om kompressor kører når der undersøges for temperatur forskel på brinne ( væske ind / ud udefra ).
Hvis, der mod forventning, skulle være noget flowmåling på brine eller centralvarmevand kan det jo meget hurtigt afgøres om anlægget performer fornuftigt.
Jeg giver ikke så meget for de service besøg der under tiden bliver udført. Jeg har beskrevet et eksempel, ud af flere, her på SP om anlæg som ikke levede op til en fornuftig effektivitet selvom anlægget havde været gennem det årlige tilsyn.

Mvh Smoelfen
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile

keldbroe
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 06 mar 2012 08:38
Givet likes: 1 gang

Re: Er dette forbrug for højt eller forkert?

Indlæg af keldbroe » 17 dec 2023 19:20

Super info. Tak.

Jeg tager derud en dag og kigger det igennem. Mange gode råd.

Vender tilbage, når jeg har været forbi.


Besvar