Cirkulationspumpe settings

: 02 dec 2023 09:04
af jhjorsal
Jeg har en 750l buffertank på min MetroAir i20 (monoblok installation)og er kommet til at tænke på hvordan jeg egentligt skal sætte pumpehastigheden for Alpha2 pumpe der driver centralvarmen ind i huset, lige nu står den bare på auto, men kunne jeg med fordel sætte den på noget andet ?
Det skal lige nævnes at jeg ikke har problemer med at holde varmen, men jeg har også hævet kurvehældningen 2 trin.

Re: Cirkulationspumpe settings

: 02 dec 2023 10:39
af Smoelfen
Da pumpen sidder på den side ind mod centralvarmedelen ( iflg. din beskrivelse ) kan du udnytte det kompromis at kun køre den mængde vand gennem centralvarmedelen som er nødvendigt. Som "default" står Alpha pumperne ( auto adapt / proportionaltrykregulering ) i denne tilstand fra fabrikken.
Havde den siddet på den anden side af buffer, cirkulation for varmepumpe mod buffer, ville jeg skyndsomt få sat den til at kører max. eller skifte den ud til en PWM pumpe styret af varme produktionen for varmepumpen. Jeg husker at MetroAir er forberedt for dette på nogle modeller.

Mvh Smoelfen