savangs skrev: ↑19 aug 2023 13:08
Jeg er lidt nyskerig på jeres indstilliger på jeres varmepumper.
Jeg har en varmepumpe som køre ca. 32-38grader
Når den varmer bliver den ca. 44-46 grader i fremløb fra pumpen
Kondensatoren ca. 42 grader
Trykgas temperaturen 68-78grader
Det er lidt trykgas temperaturen jeg er nyskerig på hvor jeres varmepumper ligger.
Kigger du på den graf jeg vedhæftede i den anden tråd, er det nogenlunde de samme temperaturer du har. De er faktisk rimelige, men hvis du kan, så få hævet flow for på den måde at sænke fremløb temperatur. Herved får du en lavere kondenseringstemperatur på kondensator, kompressor skal trykke med et lavere tryk, længere levetid på kompressor, og en bedre virkningsgrad.
Prøv at lægge mærke til temperaturen på trykgas. Når det bliver koldere udenfor, stiger denne mange gange grundet der bliver mindre gas ud af kompressor men temperaturen stiger efter hvordan tilstand ligningen for væske/gas overgangen bliver
Bare en opservation, og selvfølgelig må den ikke blive for høj, men her tager by-pass ventilen over eller maskinen stopper helt med alarm.
Kan du evt. aflæse fordamper temperatur på den også?
Mvh Smoelfen