Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Mangler varme i stueetagen

Spørgsmål vedr. varmepumper
Jordvarme, luft til luft, luft til vand
Christofferhg
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 05 feb 2023 09:28
Mit fyr: Milton greenline duo 15kw
Areal: 263
Brændsel: Elektricitet
Fremviser gerne i postnummer: 2960
Modtaget likes: 1 gang

Re: Mangler varme i stueetagen

Indlæg af Christofferhg » 05 feb 2023 18:06

Kalechen skrev:
05 feb 2023 15:39
Sendt dig en PB.
Tak jeg har modtaget den men fordi jeg er ny her kan jeg ikke svare på den. Kan du sende en pb med detaljer om hvordan jeg kan kontakte dig? 😊


Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: Mangler varme i stueetagen

Indlæg af Hjemme teori » 05 feb 2023 18:15

Den pumpe og installation har garanteret ikke været gratis?
Tror du ikke bare du skal jagte leverandøren til du har varme på?

Min mor købte en VP til 140.000 med installation. De havde ikke varme på og brugte en masse strøm. Leverandøren mente alt var i sin fineste orden og deres specialist havde været forbi og indkørt det, hvilket var udspecificeret på regningen til 3700,-

Så vi måtte bruge en hel del tid på optimering og forståelse af det hø de havde lavet. Det endte med der kom varme på og de sparede en 1/3 af strømmen på VP'en.

Så tror lidt det VP marked er det vilde vesten fyldt med amatører der kan tjene nogle hurtige penge på folks store energi regninger. Min mors leverandør var OK - Bare til skræk og advarsel.
Mvh. Sophus

Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3382
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 200 gange
Modtaget likes: 238 gange

Re: Mangler varme i stueetagen

Indlæg af BWJ » 05 feb 2023 19:17

Kalechen skrev:
05 feb 2023 15:39
Sendt dig en PB.
Tror rigtig mange lærer af en PB :shock: :wink:
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.

Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3382
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 200 gange
Modtaget likes: 238 gange

Re: Mangler varme i stueetagen

Indlæg af BWJ » 05 feb 2023 19:25

Christofferhg skrev:
05 feb 2023 12:53
1. At varmepumpen fungerer som den skal og at det med uens varmefordeling skal vi tage med en VVS'er. De har heller ikke anbefalet at fjerne shunt inkl pumpe som du og mange anbefaler. Ikke specielt glad for den manglende rådgivning 🙄
2. Enig og vil også gerne af med dem. Kan du anbefale en god VVS'er i Nordsjælland?
3. Ja det er også min egen teori men selvom jeg næsten lukker for kredsene på 1.sal så løber al varmen stadig derop. Har du forslag til hvorfor det sker og hvad man kan gøre ved det?
4. Der er en cirkulationspumpe i selve varmepumpen. Og så kommer buffer tanken og derefter sidder den pumpe som installatør satte på. Er der de samme du taler om eller hvor sidder en bufferpumpe?

Du får lige et billede med buffertank og pumpe her. Er det noget der ser forkert ud i det setup?
Svaret til dit problem ligger i dine aktuatorer, de har forskellig arbejdslængde og arbejder derfor ikke ens på samme styring, prøv at bytte rundt på de blå og de hvide, så vil "problemet være på 1 sal i stedet for :wink: (husk at mærke dem op før øvelsen)
Og jo, en pumpe på gulvvarmekredse, styret af styringen er det klogeste.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.

Christofferhg
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 05 feb 2023 09:28
Mit fyr: Milton greenline duo 15kw
Areal: 263
Brændsel: Elektricitet
Fremviser gerne i postnummer: 2960
Modtaget likes: 1 gang

Re: Mangler varme i stueetagen

Indlæg af Christofferhg » 05 feb 2023 20:09

BWJ skrev:
05 feb 2023 19:25
Svaret til dit problem ligger i dine aktuatorer, de har forskellig arbejdslængde og arbejder derfor ikke ens på samme styring, prøv at bytte rundt på de blå og de hvide, så vil "problemet være på 1 sal i stedet for :wink: (husk at mærke dem op før øvelsen)
Og jo, en pumpe på gulvvarmekredse, styret af styringen er det klogeste.
Det er også min bedste teori men dem du ser på billedet er de 8 kredse i stueetagen. Grunden til at de er forskellige er at de hvide knækker når de bliver gamle og så har jeg erstattet dem med nye modeller som er blå ☺️ med den oplysning vil du stadig mene at det giver mening at prøve at bytte rundt på dem? Ville selv have troet at jeg skulle ud i noget flow måling på hver kreds for at justere indregulering. Jeg ved bare ikke hvordan man bedst gør dette.


Christofferhg
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 05 feb 2023 09:28
Mit fyr: Milton greenline duo 15kw
Areal: 263
Brændsel: Elektricitet
Fremviser gerne i postnummer: 2960
Modtaget likes: 1 gang

Re: Mangler varme i stueetagen

Indlæg af Christofferhg » 05 feb 2023 20:12

Hjemme teori skrev:
05 feb 2023 18:15
Den pumpe og installation har garanteret ikke været gratis?
Tror du ikke bare du skal jagte leverandøren til du har varme på?

Min mor købte en VP til 140.000 med installation. De havde ikke varme på og brugte en masse strøm. Leverandøren mente alt var i sin fineste orden og deres specialist havde været forbi og indkørt det, hvilket var udspecificeret på regningen til 3700,-

Så vi måtte bruge en hel del tid på optimering og forståelse af det hø de havde lavet. Det endte med der kom varme på og de sparede en 1/3 af strømmen på VP'en.

Så tror lidt det VP marked er det vilde vesten fyldt med amatører der kan tjene nogle hurtige penge på folks store energi regninger. Min mors leverandør var OK - Bare til skræk og advarsel.
Nej det var ikke gratis og jo jeg jagter dem men indtil videre uden held og hvis de ikke har evnerne så kan jeg jo jagte dem i evigheder uden at de kan give bedre svar 🙄 så derfor prøver jeg nu her om der er nogen der kan hjælpe eller måske sætte mig i forbindelse med en varmepumpe og gulvvarme indregulerings ekspert da jeg ikke kender nogen.

Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3382
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 200 gange
Modtaget likes: 238 gange

Re: Mangler varme i stueetagen

Indlæg af BWJ » 05 feb 2023 20:52

Christofferhg skrev:
05 feb 2023 20:09
Det er også min bedste teori men dem du ser på billedet er de 8 kredse i stueetagen. Grunden til at de er forskellige er at de hvide knækker når de bliver gamle og så har jeg erstattet dem med nye modeller som er blå ☺️ med den oplysning vil du stadig mene at det giver mening at prøve at bytte rundt på dem? Ville selv have troet at jeg skulle ud i noget flow måling på hver kreds for at justere indregulering. Jeg ved bare ikke hvordan man bedst gør dette.
Nå nå, hvor er så fordelerrør og shunt til 1 sal?
1. Er du sikker på at aktuatorer arbejder ens (arbejdslængde)
2. Kender du længde på de enkelte kredse?.
3. Er det samme styring til st. og 1st.
4. Har det nogensinde virket korrekt.
5, har du lavet "grundtest", dvs afmonteret alle hoveder, og sat termostat på ex.4 på begge shunte, og set hvad der sker efter 1 døgns tid?
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.

Christofferhg
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 05 feb 2023 09:28
Mit fyr: Milton greenline duo 15kw
Areal: 263
Brændsel: Elektricitet
Fremviser gerne i postnummer: 2960
Modtaget likes: 1 gang

Re: Mangler varme i stueetagen

Indlæg af Christofferhg » 05 feb 2023 22:36

BWJ skrev:
05 feb 2023 20:52
Nå nå, hvor er så fordelerrør og shunt til 1 sal?
1. Er du sikker på at aktuatorer arbejder ens (arbejdslængde)
2. Kender du længde på de enkelte kredse?.
3. Er det samme styring til st. og 1st.
4. Har det nogensinde virket korrekt.
5, har du lavet "grundtest", dvs afmonteret alle hoveder, og sat termostat på ex.4 på begge shunte, og set hvad der sker efter 1 døgns tid?
Ja undskyld jeg havde så travlt med at forsøge at beskrive det hele at jeg ikke fik taget billeder af det men det kommer her ✅😊
1. Nej det er jeg ikke. Hvordan kan jeg finde ud af det?
2. Ja jeg har selv målt det op på baggrund af billeder der blive taget da gulvvarme blev installeret da huset blev bygget i 2002. Vi overtog det i 2018.
3. Nej der sidder separat styring på stueetagen og 1. Sal. Stueetagen har 8 kredse og 1. Sal 5 kredse.
4. Synes altid vi har kæmpet med den bagerste del af huset så nej du kan godt have ret i at det aldrig rigtig har virket da jeg ikke kunne få ens varme i alle rum ved samme fremløb.
5. Nej jeg ved ikke nok om hvad jeg skal gøre men vil meget gerne prøve hvis du kan guide mig lidt mere?
Vedhæftede filer
92AA0D2D-5408-4E26-9401-2DEFC6AEF4AC.jpeg

Kalechen
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 69
Tilmeldt: 01 jan 2018 16:39
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 11 gange

Re: Mangler varme i stueetagen

Indlæg af Kalechen » 06 feb 2023 10:43

Christofferhg skrev:
05 feb 2023 18:06
Tak jeg har modtaget den men fordi jeg er ny her kan jeg ikke svare på den. Kan du sende en pb med detaljer om hvordan jeg kan kontakte dig? 😊
Har forespurgt redaktør om der kan hjælpes med dette...

Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3382
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 200 gange
Modtaget likes: 238 gange

Re: Mangler varme i stueetagen

Indlæg af BWJ » 06 feb 2023 14:15

Christofferhg skrev:
05 feb 2023 22:36
Ja undskyld jeg havde så travlt med at forsøge at beskrive det hele at jeg ikke fik taget billeder af det men det kommer her ✅😊
1. Nej det er jeg ikke. Hvordan kan jeg finde ud af det?
2. Ja jeg har selv målt det op på baggrund af billeder der blive taget da gulvvarme blev installeret da huset blev bygget i 2002. Vi overtog det i 2018.
3. Nej der sidder separat styring på stueetagen og 1. Sal. Stueetagen har 8 kredse og 1. Sal 5 kredse.
4. Synes altid vi har kæmpet med den bagerste del af huset så nej du kan godt have ret i at det aldrig rigtig har virket da jeg ikke kunne få ens varme i alle rum ved samme fremløb.
5. Nej jeg ved ikke nok om hvad jeg skal gøre men vil meget gerne prøve hvis du kan guide mig lidt mere?
1. Enten i datablade for hhv gamle og nye, eller den gammeldags metode med at sætte max varme på to kendte kredse, demonter derefter hoved og mål fra anlægsflade til trykfod i begge hoveder, - samme øvelse udføres ved helt lukket, forskel i hoveder må ikke være mere end +/- 1 mm
5. Øvelse her er som skrevet, demonter alle hoveder (husk at mærke hvor de sad) stil returventilen (den hvide med riflet hoved) på ex. 4 og se om varme stabiliserer sig efter 1 døgns tid.
6. Bonusspørgsmål, hvis der ét værelse eller en del af et gulv på 1 sal, der har mindre varme end ønsket, - så er løsningen meget tættere på end du tror. ;-)
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.


Besvar