Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Christofferhg » 05 feb 2023 18:06
Kalechen skrev: ↑05 feb 2023 15:39 Sendt dig en PB.
Indlæg af Hjemme teori » 05 feb 2023 18:15
Indlæg af BWJ » 05 feb 2023 19:17
Indlæg af BWJ » 05 feb 2023 19:25
Christofferhg skrev: ↑05 feb 2023 12:53 1. At varmepumpen fungerer som den skal og at det med uens varmefordeling skal vi tage med en VVS'er. De har heller ikke anbefalet at fjerne shunt inkl pumpe som du og mange anbefaler. Ikke specielt glad for den manglende rådgivning 2. Enig og vil også gerne af med dem. Kan du anbefale en god VVS'er i Nordsjælland? 3. Ja det er også min egen teori men selvom jeg næsten lukker for kredsene på 1.sal så løber al varmen stadig derop. Har du forslag til hvorfor det sker og hvad man kan gøre ved det? 4. Der er en cirkulationspumpe i selve varmepumpen. Og så kommer buffer tanken og derefter sidder den pumpe som installatør satte på. Er der de samme du taler om eller hvor sidder en bufferpumpe? Du får lige et billede med buffertank og pumpe her. Er det noget der ser forkert ud i det setup?
Indlæg af Christofferhg » 05 feb 2023 20:09
BWJ skrev: ↑05 feb 2023 19:25 Svaret til dit problem ligger i dine aktuatorer, de har forskellig arbejdslængde og arbejder derfor ikke ens på samme styring, prøv at bytte rundt på de blå og de hvide, så vil "problemet være på 1 sal i stedet for (husk at mærke dem op før øvelsen) Og jo, en pumpe på gulvvarmekredse, styret af styringen er det klogeste.
Indlæg af Christofferhg » 05 feb 2023 20:12
Hjemme teori skrev: ↑05 feb 2023 18:15 Den pumpe og installation har garanteret ikke været gratis? Tror du ikke bare du skal jagte leverandøren til du har varme på? Min mor købte en VP til 140.000 med installation. De havde ikke varme på og brugte en masse strøm. Leverandøren mente alt var i sin fineste orden og deres specialist havde været forbi og indkørt det, hvilket var udspecificeret på regningen til 3700,- Så vi måtte bruge en hel del tid på optimering og forståelse af det hø de havde lavet. Det endte med der kom varme på og de sparede en 1/3 af strømmen på VP'en. Så tror lidt det VP marked er det vilde vesten fyldt med amatører der kan tjene nogle hurtige penge på folks store energi regninger. Min mors leverandør var OK - Bare til skræk og advarsel.
Indlæg af BWJ » 05 feb 2023 20:52
Christofferhg skrev: ↑05 feb 2023 20:09 Det er også min bedste teori men dem du ser på billedet er de 8 kredse i stueetagen. Grunden til at de er forskellige er at de hvide knækker når de bliver gamle og så har jeg erstattet dem med nye modeller som er blå med den oplysning vil du stadig mene at det giver mening at prøve at bytte rundt på dem? Ville selv have troet at jeg skulle ud i noget flow måling på hver kreds for at justere indregulering. Jeg ved bare ikke hvordan man bedst gør dette.
Indlæg af Christofferhg » 05 feb 2023 22:36
BWJ skrev: ↑05 feb 2023 20:52 Nå nå, hvor er så fordelerrør og shunt til 1 sal? 1. Er du sikker på at aktuatorer arbejder ens (arbejdslængde) 2. Kender du længde på de enkelte kredse?. 3. Er det samme styring til st. og 1st. 4. Har det nogensinde virket korrekt. 5, har du lavet "grundtest", dvs afmonteret alle hoveder, og sat termostat på ex.4 på begge shunte, og set hvad der sker efter 1 døgns tid?
Indlæg af Kalechen » 06 feb 2023 10:43
Christofferhg skrev: ↑05 feb 2023 18:06 Tak jeg har modtaget den men fordi jeg er ny her kan jeg ikke svare på den. Kan du sende en pb med detaljer om hvordan jeg kan kontakte dig?
Indlæg af BWJ » 06 feb 2023 14:15
Christofferhg skrev: ↑05 feb 2023 22:36 Ja undskyld jeg havde så travlt med at forsøge at beskrive det hele at jeg ikke fik taget billeder af det men det kommer her 1. Nej det er jeg ikke. Hvordan kan jeg finde ud af det? 2. Ja jeg har selv målt det op på baggrund af billeder der blive taget da gulvvarme blev installeret da huset blev bygget i 2002. Vi overtog det i 2018. 3. Nej der sidder separat styring på stueetagen og 1. Sal. Stueetagen har 8 kredse og 1. Sal 5 kredse. 4. Synes altid vi har kæmpet med den bagerste del af huset så nej du kan godt have ret i at det aldrig rigtig har virket da jeg ikke kunne få ens varme i alle rum ved samme fremløb. 5. Nej jeg ved ikke nok om hvad jeg skal gøre men vil meget gerne prøve hvis du kan guide mig lidt mere?
Tilbage til "Varmepumper"