Indlæg af ChrisRDK » 16 okt 2022 12:39

Problematik:
For mange start-stop på varmepumpe i vinterhalvår.

Gevinst:
Kan kører varmepumpen længere tid ved billig el pris.

Eksisterende installation:
2019, DVI 16kw luft-vand varmepumpe, tilsluttet gulvevarme.
200l buffertank til VV og 100l buffertank til CV.
Solfanger indgang med tilhørende pumpeblok.

Ide:
Tilsluttes 1000l buffertank der også tilsluttes solfanger indgangen på varmepumpen.

Løsning:
Hvor skal 3 vejsventil indsættes for varmepumpen kan varme vandet i den store 1000l buffertank?

Se vedhæftet diagram :)
Vedhæftede filer
Buffermontage.png


Kalechen
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 69
Tilmeldt: 01 jan 2018 16:39
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 11 gange

Re: Hjælp til ekstra buffertank

Indlæg af Kalechen » 19 okt 2022 10:48

Det er en kunst, at holde start stop nede i antal, men jo lavere fremløb, jo bedre, kan hjælpe lidt med fuld hastighed på cirkulation.

Jeg tænker, du spilder krudtet. Min ene cirkulationspumpe flytter 1,8 m3 i timen, når der bliver åbnet mange varmekredse.

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Re: Hjælp til ekstra buffertank

Indlæg af Bigfoot » 19 okt 2022 18:50

den ekstra buffertank på de 1000 liter, havde jeg købt med solspiral, så du kunne erstatte den lille 100 liters

jeg har sat et anlæg op her ved mig, hvor jeg havde en 300 liters tank til rådighed, som kom med ind over fremløbet, fik lidt råd og vejledning fra

Når hele denne verden har normaliseret sig igen, så tænker jeg måske den bliver erstattet af en 750 liters tank, da jeg kan se det giver en gevaldig komfort og minimering af opstart på mit anlæg.
Jeg har 2 opstart på mit anlæg pr døgn, hvor den fylder huset, og derefter akkutank, og det kører bare. Det er det bedste jeg nogensinde har gjort for dette hus.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."