Optimering af varmepumpe F1245/6
: 06 okt 2022 10:25
Hej,
Tak for et meget inspirerende forum!. Der har givet mig blod på tanden til at optimere min jordvarme anlæg da jeg må sande at de professionelle serviceteknikere blot justere det lidt til højre for så at justere lidt til venstre ved næste besøg for at indikere at de har bidraget. Jeg vil derfor sætte stor pris på input til nedenstående.
Ambition
1. Nedbringe energiforbrug ved at reducere temperaturen i huset til 19c på den optimale måde
2. Yderligere reduktion af elforbrug i tidsrummet 17-21 pga. forhøjet nettarrif
3. Reducere antallet af starter for varmepumpen (omkring 15/dag i vinterhalvåret)
4. Forhøjet temperatur i badeværelser (fx 20,5c)
5. Undgå elpartron (også til 14 dages periodisk temperaturforhøjelse hvis muligt)
Nuværende installation
Nibe/Vølund F1245/6 fra 2012, gulvvarme i hus fra 2012 (Huscompagniet) med 5,5kW solcelleinstallation. Buffertank ukv40
Styring har været baseret på telestater i hvert rum og kompressoren har kørt i gennemsnit 6 timer dagligt i vinterhalvåret
Primære indstillinger
Varmekurve: 5 med -1 trin forskydning (31c@0c og 35c@-10c)
Kompressor gradminutter: nyligt ændret til -250 efter at have læst her og på heatpump.dk
Tilskud gradminutter: 550
Min fremløb temperatur: 20c
Varmebærepumpe: Auto
Varmebærepumpe Varm vand (%): 40
Varmebærepumpe Varme (%): 70
Varmebærepumpe Økonomi (%): 70
Brinepumpe: Intermittent
Spørgsmål:
1. Bør jeg gå væk fra at bruge telestaterne og i stedet indstilles dem til altid at være åbne og så tilpasse kurve/forskydning til at opnå 19c
1. I så fald hvordan kan jeg opnå højere temperatur i badeværelser?
2. Hvordan vil det spille sammen med sydvendte værelser hvor der om vinteren ofte bliver 24c+ når solen står ind?
3. Vil jeg i så fald skulle slukke for gulvvarmen om sommeren eller skal den varmebærende pumpe køre 24/7/365?
2. Vil det give mening at sætte tidsstyring til fx +3 grader i tidsrummet 12-15 hvor solcellerne ofte giver strøm og -7 i tidsrummet 17-21 hvor nettariffen er høj eller vil det introducere andre problemer?
3. Elpatronen bliver ikke brugt ret meget (ca 8 timer om året) men jeg antager at det primært er i forbindelse med periodisk temperaturforhøjelse, så kan det undgås og i så fald hvordan?
4. Er der andre indstillinger der med fordel kan tilpasses?
Tak for hjælpen!
Tak for et meget inspirerende forum!. Der har givet mig blod på tanden til at optimere min jordvarme anlæg da jeg må sande at de professionelle serviceteknikere blot justere det lidt til højre for så at justere lidt til venstre ved næste besøg for at indikere at de har bidraget. Jeg vil derfor sætte stor pris på input til nedenstående.
Ambition
1. Nedbringe energiforbrug ved at reducere temperaturen i huset til 19c på den optimale måde
2. Yderligere reduktion af elforbrug i tidsrummet 17-21 pga. forhøjet nettarrif
3. Reducere antallet af starter for varmepumpen (omkring 15/dag i vinterhalvåret)
4. Forhøjet temperatur i badeværelser (fx 20,5c)
5. Undgå elpartron (også til 14 dages periodisk temperaturforhøjelse hvis muligt)
Nuværende installation
Nibe/Vølund F1245/6 fra 2012, gulvvarme i hus fra 2012 (Huscompagniet) med 5,5kW solcelleinstallation. Buffertank ukv40
Styring har været baseret på telestater i hvert rum og kompressoren har kørt i gennemsnit 6 timer dagligt i vinterhalvåret
Primære indstillinger
Varmekurve: 5 med -1 trin forskydning (31c@0c og 35c@-10c)
Kompressor gradminutter: nyligt ændret til -250 efter at have læst her og på heatpump.dk
Tilskud gradminutter: 550
Min fremløb temperatur: 20c
Varmebærepumpe: Auto
Varmebærepumpe Varm vand (%): 40
Varmebærepumpe Varme (%): 70
Varmebærepumpe Økonomi (%): 70
Brinepumpe: Intermittent
Spørgsmål:
1. Bør jeg gå væk fra at bruge telestaterne og i stedet indstilles dem til altid at være åbne og så tilpasse kurve/forskydning til at opnå 19c
1. I så fald hvordan kan jeg opnå højere temperatur i badeværelser?
2. Hvordan vil det spille sammen med sydvendte værelser hvor der om vinteren ofte bliver 24c+ når solen står ind?
3. Vil jeg i så fald skulle slukke for gulvvarmen om sommeren eller skal den varmebærende pumpe køre 24/7/365?
2. Vil det give mening at sætte tidsstyring til fx +3 grader i tidsrummet 12-15 hvor solcellerne ofte giver strøm og -7 i tidsrummet 17-21 hvor nettariffen er høj eller vil det introducere andre problemer?
3. Elpatronen bliver ikke brugt ret meget (ca 8 timer om året) men jeg antager at det primært er i forbindelse med periodisk temperaturforhøjelse, så kan det undgås og i så fald hvordan?
4. Er der andre indstillinger der med fordel kan tilpasses?
Tak for hjælpen!