Hej dejlige Stoker-Pro-Forum folkens,

Med risiko for at vores spørgsmål eller dele af det, er besværet, i en anden tråd så bærover med os, og venligt henvis til den.. :roll:
(Synes jeg har kigget uden at kunne finde noget)

Og så til spørgsmålet:
Vi har været så heldige at få købt en 15 kW. varmepumpe (monoblock), men har ikke så meget forstand på hvad der ellers skal bruges.
Og jo, vi kunne jo bare ringe til den lokale VVS’er og få ham til at trylle. Men vores økonomi er desværre ikke helt til det.
Så ville gerne så vidt muligt stå for indkøb af diverse materiale der skal bruges.

Om installationen.
Vi har i dag elvarme i huset og har fået lagt gulvvarme (med vand) på 1. sal.
og ønsker radiatorer i stueetagen.

Lidt info om huset / installationen.
I alt skal ca. 220m2 opvarmes samt der er 2 badeværelser.
Huset er pt. opvarmet med elvarme.
Vi har på 1. sal (90m2) lagt gulvvarmeslanger hvor vi har fordelerrør, cirkulationspumpe etc. der er placeret i en varm-skunk.
Dernæst har vi et badeværelse på 1. sal med bruser.
Vi har ikke noget loftrum over 1.sal. evt. yderliger udstyr ville skulle installeres i skunken, (hvis der er behov for det).

I stueetagen vil vi opsætte radiatorer.
Dernæst har vi et badeværelse med bruser.

Vi har en isoleret garage på 40m2 vi på sigt også vil lægge gulvvarme i.

Ønsker helst en dobbelt tank der kan varme gulv/radiator og varmt brugsvand op.
Har kigget lidt på denne her
https://dbvvs.dk/produkt/dobbelt-akkumu ... et/db50120
Dobbelt akkumuleringstank - 50+120 liter med sanitetsspiral fra dbvvs.
Men derfra (hvis den ellers kan bruges eller er et godt valg) skal der jo også bruges en masse andre ting.

Er det noget en ville hjælpe os lidt med hvad der skal bruges, vil vi sætte STOR pris på det. :great:

Med venlig hilsen Merete og Jan


Kalechen
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 69
Tilmeldt: 01 jan 2018 16:39
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 11 gange

Re: Hjælp til bestykning af varmepumpe installation

Indlæg af Kalechen » 23 sep 2022 21:10

Hej Merete og Jan

Hvad er det præcist for et fabrikat og model varmepumpe (vp), i har købt?

Hvis jeg var i jeres situation, ville jeg gøre flg.:

1. VP er mest økonomisk til gulvvarme - altså så lav fremløbstemperatur som muligt. Hvis gulvvarme ikke umiddelbart kan lade sig gøre, så skal radiatorer være så effektive som muligt!
2. Jeg mener Heatgeek (engelsk hjemmeside), siger, at buffertank som tommelfingerregel, skal have ca. 15 liter pr. kW vp kan yde.
3. Man bruger normalt en trevejsventil, som skifter mellem varme til gulv/radiator eller varmt brugsvand. Trevejsventilen droppede jeg og fik en enklere installation og en vp, der kun skal producere varme til gulvene = lavere temperatur.
4. At bruge gennemstrømningsvandvarmere, som godt bruger meget strøm, men kun når de bliver brugt. Så slipper man også for evt. legionella.
5. Mht. varmt brugsvand valgte jeg at have et blødsvandsanlæg - fjerner en masse kalk fra vandet og skåner gennemstrømningsvandvarmere vaskmaskine, opvaskemaskine, kaffeemaskiner m.m. og badeværelser. Og der skal bruges mindre sæbe.
6. Jeg brugte en cirkulationspumpe til vp, som opvarmer buffertank til indstillet temperatur og en cirkulationspumpe til 350 m2 gulve ,der skal pumpe så hurtigt som muligt.
7. Indregulering - send en PB.

Ved at sætte mig lidt ind i forståelsen af installation m.m., fik jeg hævet performancd mde ca. 40% efter VVS havde afsluttet.

Mvh. Evan

MW-JJ
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 22 sep 2022 21:17

Re: Hjælp til bestykning af varmepumpe installation

Indlæg af MW-JJ » 27 sep 2022 21:00

Hej Evan,

Mange tak for dit svar, som nok så mange andre er vi ved at spore os ind på hvordan installationen skal opbygges. Hvad er muligt plads og økonomisk, osv.
Så dejligt med lidt input.

Vedr. fabrikat og model varmepumpe
Du får lige mærkepladen, det burde kunne gøre det:
230V/1N~/50Hz
IPX4
Heating Capacity: 16.6kW
Heating Power Input: 3.69
Noise Level: 54dB(A)
Max. Pressure(Hight): 4.2MPa
Max. Pressure(Low): 1.2MPa
Water Volume(Indoor unit): 2.4m3/h
Refrigerate Input: R410a/2800g

1. Vi har desværre behov for radiator
2. Takker, Heatgeek kan man få meget tid til at gå med…
3. Radiator = trevejsventil..
5. God idé, være at overveje..

I og med det er en VP på 16.6kW, vil vi opsætte en akkumuleringstank med sanitetsspiral på 200 liter til varmt brugsvand.
Samt en Isoleret akkumuleringstank på 200 liter, plus en åben ekspansionsbeholder på 50 liter.
Dertil diverse pumper etc.
Håber dermed at opnå en god drift på VP uden for mange start stop…
Eller også er det helt væk.. Smiler…

Fedt du fik 40% mere ud af VP… Ser også frem til vi får vores i drift…

Kalechen
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 69
Tilmeldt: 01 jan 2018 16:39
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 11 gange

Re: Hjælp til bestykning af varmepumpe installation

Indlæg af Kalechen » 02 okt 2022 14:22

1. Ville jeg genoverveje... Da jeg havde det årlige eftersyn, var kommentaren, at min varmepumpe ville holde rigtig længe, når den kun skulle producere gulvvarme.

Åben ekspansion - har jeg forstået, ikke bruges til vp!

IPX4 - har du et link til producent?

Flammen
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1521
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Mit fyr: Woody 20kw 6.69 m. iltstyring og komp re
Areal: 170
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Geografisk sted: vestjylland, Ulfborg
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 53 gange

Re: Hjælp til bestykning af varmepumpe installation

Indlæg af Flammen » 02 okt 2022 15:05

Kalechen skrev:
02 okt 2022 14:22
IPX4 - har du et link til producent?
IPX4 er ikke en producent, men en kapslingsklasse


daffy
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 39
Tilmeldt: 09 nov 2010 11:12
Mit fyr: Bjergvarme
Areal: 152
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange

Re: Hjælp til bestykning af varmepumpe installation

Indlæg af daffy » 03 okt 2022 08:54

Der er noget galt i den opsætning.

230V/1N~/50Hz kan ikke trække en så stor varmepumpe.

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Re: Hjælp til bestykning af varmepumpe installation

Indlæg af Bigfoot » 03 okt 2022 11:50

daffy skrev:
03 okt 2022 08:54
Der er noget galt i den opsætning.

230V/1N~/50Hz kan ikke trække en så stor varmepumpe.
det faldt jeg også lige over..... der er noget rivruskende galt i den beskrivelse der.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Re: Hjælp til bestykning af varmepumpe installation

Indlæg af Bigfoot » 03 okt 2022 11:55

Der er nogen ting jeg ikke helt forstår.

Hvorfor vil du køre åben ekspantion? Tryk er 100 gange nemmere at arbejde med, og i form af at du allerede har etableret nye rør og andet lækkert, så er der jo ingen grund til den åbne ekspantion.

Angående dit varme vand. Jeg ville IKKE køre det med i din akkutank, men derimod særskilt fra resten.
I form af at din varmekilde allerede nu er på el, så ville jeg spare alskens ventiler og rør, og så blot smide en elektrisk vandvarmer på væggen.
Alternativt så ville jeg køre med en AVTB ventil til varmvandsbeholderen, det er en simpel, ren mekanisk, fungerende ventil, der er kendt og berygtet for at holde imellem 100 og 200 år. Det kører upåklageligt når du nu har en monoblock enhed.
Eller som andre også nævner, en elektrisk 3 vejs ventil der skifter over når varmvandsbeholder kræver varme.

Hvorfor har du en varmepumpe på 16,6kw? Det er sku en halvvoksen satan.
Det vil nok kræve minimum 400 liter akkutank for at du får en mere optimal drift ud af så stor en varmepumpe. Selv har jeg lige smidt en 8,3kw op, og med 300 liter akkutank. På sigt ville jeg egentlig gerne ændre den tank til en 500 eller 600 liters istedet. Jeg kan se den nemt kan varmes op, og det giver en del komfort og besparelse på sigt.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

Flammen
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1521
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Mit fyr: Woody 20kw 6.69 m. iltstyring og komp re
Areal: 170
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Geografisk sted: vestjylland, Ulfborg
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 53 gange

Re: Hjælp til bestykning af varmepumpe installation

Indlæg af Flammen » 03 okt 2022 12:47

daffy skrev:
03 okt 2022 08:54
Der er noget galt i den opsætning.

230V/1N~/50Hz kan ikke trække en så stor varmepumpe.
hvorfor ikke, det er et træk på 16Amp. 3690/230=16

daffy
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 39
Tilmeldt: 09 nov 2010 11:12
Mit fyr: Bjergvarme
Areal: 152
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange

Re: Hjælp til bestykning af varmepumpe installation

Indlæg af daffy » 04 okt 2022 10:19

Flammen skrev:
03 okt 2022 12:47
hvorfor ikke, det er et træk på 16Amp. 3690/230=16

Jeg indrømmer rent at jeg ikke har forstand på el.

Men De varmepumper jeg kender i den størrelse kræver altså større sikringer end den her.

Måske TO vil frem med navnet på pumpen...