Side 1 af 1

Copmax Alarm AL17

: 26 okt 2020 22:29
af tclund
Hej
Jeg er den lykkelige ejer af en copmax 10kw luft til vand varmepumpe.
Denne har kørt uden et eneste stop siden 2016, men.... efter en udskiftning af radiator, hvor jeg slukkede for varmepumpen, kommer den med en alarm AL17 indoor flow alarm når jeg forsøger at sætte den igang igen.

Er det herinde i forumet nogen der kan forklare mig hvad fejlen skyldes, og ikke mindst hvordan den afhjælpes....
Mvh
Torben

Re: Copmax Alarm AL17

: 27 okt 2020 06:52
af kreller
Kører cirkulationspumpen ?

Re: Copmax Alarm AL17

: 30 okt 2020 23:14
af tclund
Har fundet fejlen👍 efter et tip på Facebook fra NH Bioservice👏👏 :great:

Mellem VP og veksler sidder et snavsfilter, og det var i den grad fuld af ^lort^.
Det blev renset, og anlæg efterfyldt med frostvæske - og så er jeg kørende igen🤔😉
Det kan klart anbefales at efterse dette med jævne mellemrum.

Re: Copmax Alarm AL17

: 18 feb 2023 18:26
af RHC2023
Hej det kunne jo være en der lige er klar over hvorfor den Indoor flow alarm kommer.

Jeg har samme problem med en Copmax AS14S-DPNHE som beskrevet foroven. Cirkulationspumpe/pumper kører.
Mellem VP og veksler sidder et snavsfilter ? pladeveksler kender jeg, men hvad står forkortelsen VP for ?.

Alt kører som det skal efter genmontering et nyt sted, den kører dog uden akkumuleringstank som den gjorde det gamle sted. Det kan naturligvis være et spørgsmål om at der er et parameter der skal ændres i eller det filter der tales om. Pumpen er fra okt. 2019 og har fået et eftersyn de gamle sted nov. 2022.

Re: Copmax Alarm AL17

: 19 feb 2023 09:16
af Hjemme teori
RHC2023 skrev: 18 feb 2023 18:26 pladeveksler kender jeg, men hvad står forkortelsen VP for ?.
VarmePumpe

Re: Copmax Alarm AL17

: 19 feb 2023 09:28
af Smoelfen
RHC2023 skrev: 18 feb 2023 18:26 Hej det kunne jo være en der lige er klar over hvorfor den Indoor flow alarm kommer.

Jeg har samme problem med en Copmax AS14S-DPNHE som beskrevet foroven. Cirkulationspumpe/pumper kører.
Mellem VP og veksler sidder et snavsfilter ? pladeveksler kender jeg, men hvad står forkortelsen VP for ?.

Alt kører som det skal efter genmontering et nyt sted, den kører dog uden akkumuleringstank som den gjorde det gamle sted. Det kan naturligvis være et spørgsmål om at der er et parameter der skal ændres i eller det filter der tales om. Pumpen er fra okt. 2019 og har fået et eftersyn de gamle sted nov. 2022.
Jeg forstår godt din forvirring. VP står for VarmePumpe. Årsagen til at der beskrives snavsfilter mellem VP og veksler, skyldes der benyttes en ekstra veksler, for at adskille frostvæsken mellem VP og det interne centralvarmevand. Dvs. en veksler mellem kølemiddel og frostvæske (sidder i VP), og en veksler inde i boligen mellem frostvæske og centralvarmevand. Dette for at undgå frostskader på de dele der sidder udendørs (veksler i VP og de tilhørende rør mellem VP og boligen) i de tilfælde at VP/el patron går i stå f.eks. under strømafbrydelse.

Som beskrevet andet steds på Stokerpro kører Smoelfen med en gammel AV10, men "forskellen er næsten ens" :)
AL17 står i manualen til flowfejl. Dvs. den væske som løber gennem veksler i VP ikke er tilstrækkelig. Det kan skyldes at alle radiatorer/(gulvvarme, i parentes da de måske kører på deres egen shunt) er lukkede, og da du ikke har akkumuleringstank på mangler der flow. Der kan være forstoppelse et sted i systemet, snavsfilter stoppet etc. Du kan jo snyde pumpen ved at ”by-passe” selve flow switch som sidder i pumpen for at se om systemet så starter og kører som det skal, MEN hold øje med fremløbstemperaturen, for hvis der er lavt flow kan VP ikke komme af med varmen og du får en ny alarm for for høj temperatur i VP.

PS.: Jeg giver ikke så meget for de eftersynsrapporter der bliver skabt når en uvidende tekniker kommer ud for tjekke en varmepumpe. Der findes ingen dokumentation for i disse rapporter som fortæller hvordan en varmepumpe egentlig performer. Jeg får intet information ud af disse rapporter, uanset om der står Panasonic, vaillant, Copmax på type skiltet. Har set pumper fået udført eftersyn, men selve pumpen havde kun en effektivitet på 1.6 ved udetemperaturer på 8-12 grader, men brugeren havde et stort elforbrug :|

Mvh Smoelfen

Re: Copmax Alarm AL17

: 27 nov 2023 21:20
af RHC2023
Mange tak en super beskrivelse, det er et godt stykke tid siden men jeg er først ved at teste systemet her i kulden. Da jeg har 2 etager så var det et flowproblem, det blev løst med en ekstra cirkulationspumpe. Min kælder er ca. 2,5m under varmepumpens placering og 1. sal var der ca. 5 meter op til radiator forgreningen.

Re: Copmax Alarm AL17

: 29 nov 2023 07:11
af Smoelfen
RHC2023 skrev: 27 nov 2023 21:20 Mange tak en super beskrivelse, det er et godt stykke tid siden men jeg er først ved at teste systemet her i kulden. Da jeg har 2 etager så var det et flowproblem, det blev løst med en ekstra cirkulationspumpe. Min kælder er ca. 2,5m under varmepumpens placering og 1. sal var der ca. 5 meter op til radiator forgreningen.
Man må da sige den står sin manddomsprøve her til morgen, hvis du har gang i den. Det fryser -10.5 C her til morgen, så der er nok nogle der har problemer med at holde varmen. Lad os evt. høre hvordan den kommer igennem kulden :)

Mvh Smoelfen