Utætte samlinger i brinen ?

: 05 apr 2013 21:41
af poul efterlønner
Jeg forventer at montere jordvarme til sommer / efterår. :D og prøver at minimere fejltagelser når det skal instaleres.

jeg kender en der har fået problemer med at samlingerne i brinen er begyndt at blive utætte, efter ca 1,5 år. :(
er der nogen der har haft samme problem ?
er der noget man skal være særlig opmærksom på når det skrues sammen ?
kan det tænkes at kølevæsken opløser paksalven ?

håber nogen har gode råd

Utætte samlinger i brinen ?

: 05 apr 2013 22:00
af levi
poul efterlønner skrev:Jeg forventer at montere jordvarme til sommer / efterår. :D og prøver at minimere fejltagelser når det skal instaleres.

jeg kender en der har fået problemer med at samlingerne i brinen er begyndt at blive utætte, efter ca 1,5 år. :(
er der nogen der har haft samme problem ?
er der noget man skal være særlig opmærksom på når det skrues sammen ?
kan det tænkes at kølevæsken opløser paksalven ?

håber nogen har gode råd
Hvis anlægget bliver utæt i brinekredsen efter 1,5 år så er det mest sandsynlige at man har brugt noget kineser fittings.....

Utætte samlinger i brinen ?

: 05 apr 2013 22:18
af Landlyst
Hvor er det blevet utæt? og hvad for materialer?

Utætte samlinger i brinen ?

: 05 apr 2013 23:03
af søren ø
Vi har haft problemer med conex fittings fra pumpen til jordrørerne hvor det blev lavet i kobber. De begyndte også at blive utætte efter et stykke tid hos nogle kunder. Derefter brugte vi kun loddefittings og har ikke haft problemer siden.

Utætte samlinger i brinen ?

: 06 apr 2013 08:46
af Julehund
mit anlæg er lavet med lodde-fittings, og spiller helt max! ingen problemer her! :)

Utætte samlinger i brinen ?

: 06 apr 2013 13:04
af DBS
Har læst et andet sted, at man skal sørge for at evt. gevinde er fyldt helt med paksalve, således der ikke kan stå kondensvand (is) i gevindet.

Utætte samlinger i brinen ?

: 08 apr 2013 20:24
af poul efterlønner
Undskyld det tog lidt tid, men her er hele forløbet. :oops:

oprindelig var det monteret med messing manifol, som revnede, formentlig dårlig kvalitet eller for hårdt spændt.
det blev udskiftet med galv.fitting med unioner, med pakninger (i første omgang fiberpakninger) de blev utætte, blev så udskiftet med gummipakninger, som ser ud til at holde.
endelig begyndte det at piple ud ved en pakket samling, (vedkommende har samlet masser af vandrør, uden problemer)