Vi anvender luft til luft varmepumpe fra april til september (6 mdr); og det nye pillefyr kører fra oktober til marts (6 mdr).

Luft-varmepumpen er MTZ FD25-VABH, der maksimalt afgiver ca. 6300W med en COP-faktor omkring 5. Det er fint til et 2 etagers hus på 180m2. Så kan man altid lægge et pind i brændeovnen, hvis man lige skal have lidt ekstra varme.

Sidste vinter, faldt COP'en ned mod ca. 2 ved hård frost (< -10 grader) og maks-ydelsen faldt til ca. 3200W. Derfor installerede vi vandbåren varme og et pillefyr. Huset var blevet renoveret i midten af 90'erne - med elvarme :-/

Det er noget bøvl at flytte varmen; da det kræver at dørene står åbne. Støjen er helt fin ved maks blæserniveau 2. Niveau 3 og 4 kan man ikke holde ud at høre på. Yderdelen brummer en del; så den skal ikke stå i nærheden af et soveværelse.
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)